主题:三菱变频器报警如何处理
点击:670 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1032616099
三菱变频器型号为FR-E540-2.2K-CH.报警为E.P24 不知是什么报警,也不知道该如何处理。请高手指点
12-07-03 17:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
知道了代码,那就到对应手册中找下这个代码是什么含义,里面会解释原因和大概解决的办法的
三菱的网站上可以下载到这些手册
最后修改:
2012/7/3 21:09:40
12-07-03 21:09
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
DC24V短路了;
12-07-04 10:48
3楼
编辑
引用
管理
1032616099
可是手册里没有这个报警呀
12-07-04 19:09
4楼
编辑
引用
管理
1032616099
如果是24V短路那得如何处理,请高手指点
12-07-04 19:13
5楼
编辑
引用
管理
makou
查外部端子、风扇。逐步脱开24V负载。
12-07-04 20:03
6楼
编辑
引用
管理
fjjnnn
挨个拆端子 然后复位 试试