滤波电容全部换掉,驱动光藕换掉了可以运行二十分钟之后报警,信号传输光藕换掉又可以运行几十分钟之后还是报警occ,复位启动报ocs,最后模块换掉,又可以运行,但过不了半个小时又报occ,ocs。头疼,请各位帮忙分析分析吧。
12-07-03 10:47
表情楼下的怎么说呢
12-07-03 11:00
光藕是3150还是PC923和PC929?
光藕不同,电路有一些差异!
开关电源到主板那三个电容有换吗?10V220UF  *2       25V100UF
12-07-03 13:35
929 923电容都换了, 之前驱动电路整体电压偏低2-3v。把变压器换了还是偏低。
12-07-03 13:59
看一下电源出来是否正常,是不是TL431这边的反馈有问题!
12-07-04 13:13
occ,ocs大家没有遇到过吗?现在的情况是驱动静态偏低1到3v左右。换了变压器还是如此
12-07-04 23:42
先把开关电源修正常,整体电压偏低,一般是光耦PC817和TL431不良。
12-07-05 10:18

引用 makou 在 2012/7/5 10:18:48 发言【内容省略】

换了还是没能解决电压偏低的问题。。留着有时间再看看吧,再次谢谢帮忙想招的朋友们表情
12-07-06 21:23
你好,我是台安科技的,需要的话可以联系我1159012049
13-06-14 18:44