主题:[求助]GP和PLC连接

点击:2046 回复:3

我用西门子224CPU和GP是PPI电缆连接的,我在GP软件中就是设置的GP2301s和s7200 PPI 但是当我把程序传输了以后GP上显示PLC COM ERROR(02:AC)
请问我该怎么做?谢谢!表情
05-03-01 16:15
后来又改了一下,出现了PLC不能连接的错误,帮帮忙啊~~
05-03-01 19:52
站号没设置!
设置方法如下:
Gp setup---mode settings----option  
GP NO.  :   1
PLC NO. :   2
完成.
05-03-02 09:18
感谢!弄好了~
05-03-02 13:41