主题:推杆电机启动不了
点击:539 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wllf5310
现有一炭材筛分电动扇形阀,其实就是个推杆电机的正反转,阀门打开碎料出来,限位停止。但是今天就地无法启动,排查后
接触器完好,电源三相380,各触点完好,电机也是好的。到PLC端,按下启动,有输入,没输出,因为才开始学习,就无法进一步去处理了,想来此寻求帮助并且学习。请各位师傅来指教并能给与提醒,再次谢谢各位师傅
12-06-27 19:19
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是不是推杆电机的位置反馈信号没传到plc来,你检查看看
12-06-27 21:48
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
到PLC端,按下启动,有输入,没输出
是不是要同时满足几个条件才能输出
12-06-28 08:29
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-28 09:10
4楼
编辑
引用
管理
wllf5310
我晕,PLC里没有这台电机的程序(是安装单位宁德)....今天写进去了。。谢谢大家
12-06-28 17:45
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
看看是不是显示有限位信号了
12-06-28 18:08
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
还有这样的单位
12-06-28 20:38