登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:施耐德变频和软起哪个更适合重载启动
点击:1075 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
datiege
现在厂里有条皮带输送机280kw,选用ATV71HC31N4的变频器,空载启动没问题,如遇紧急停机后带载无法启动,现在考虑换软起来代替,(个人认为软起的启动电流会大些,转矩应该大),求赐教
12-06-26 21:13
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;首先你有没有变频的要求?
只是启动一下用?
12-06-27 09:33
2楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
按照常理来讲,变频器的启动特性应该比软启动器效果好,你是不是应该研究一下变频器的启动特性设置?
12-06-27 11:26
3楼
编辑
引用
管理
zhgkwfxs
变频器的启动特性比软启动器效果好
12-06-27 16:43
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
zhgkwfxs
在 2012/6/27 16:43:12 发言
【内容省略】
12-06-27 17:48
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-27 17:55
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器传动,如果带载能运行,带载启动不行。那是控制方式的问题,可以考虑把启动给定的频率提高,另外增加附加启动转矩(变频器如果有这个功能的话)。或者看看改成矢量控制模式如何?总之应该能启动的。
12-06-27 19:20
工控新闻
展会回顾 | 如“七”而至,西克进博会首秀圆满落幕!
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
中国“灯塔工厂”的四大新貌
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
国家统计局:10月规模以上工业增加值同比增长5.3% 主要经济指标回升明显
建立保持制造业合理比重投入机制
更多新闻资讯