主题:高配C相过载跳闸有什么原因造成?
点击:1203 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
fgl311
[size=3][size=4][size=1]最近我单位的高配有过二次跳闸,这现象以前从没过。就六月十号中午,和六月二十二号傍晚突然停电。5台变压器全部失电,电工高配储能合闸送电正常,各变压器工作正常。各用电设备正常。高配故障显示为:C相过载。但实际上每台变压器所载负荷约百分之六十到七十。各相之间负荷也比较平。请问各位师傅,产生这种故障有可能会是哪些原因造成?谢谢!我是大型商场。
12-06-22 22:15
1楼
编辑
引用
管理
ahljj
是不是负荷有谐波
12-06-23 12:13
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
看看c相互感器的接线
12-06-24 12:13
3楼
编辑
引用
管理
xucheng555
寻找专利合作伙伴,专利号ZL 2011 2 0318039.X 联系邮箱876069666@qq.com
12-06-24 14:49
4楼
编辑
引用
管理
logo1979
引用
lqf1963
在 2012/6/24 12:13:22 发言
【内容省略】
12-06-24 21:23