主题:安川变频器调速求教
点击:1416 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
tenda2003
我有一台安川变频器调 型号:CIMR-G7B4160 是用在门机上的变幅, 总共5档位1,2,3,4,5.我现在是觉得4,5两档速度太快了,想把它调下来,但是由于本人是菜鸟,初次遇到这个问题,不知道怎么进去修改参数,请各位大师百忙之中给与帮助,谢谢各位大师,最好把怎样进去菜单说的详细点,我能按照你们说的步骤进去一步一步改参数就行了,谢谢。
12-06-18 16:20
1楼
编辑
引用
管理
1348664175
路过,不太懂,有过你可以联系客服呀
12-06-18 17:07
2楼
编辑
引用
管理
baiyingele
按照说明书操作既可.没有的话.下载一个.
12-06-20 13:45
3楼
编辑
引用
管理
slc_10
重新设置一下1到5档的运行频率就行
12-06-20 16:19
4楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
段速的频率设置一下就好了!
12-06-20 22:28
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
有没有这个变频器手册哦,有的话 好好看一下 “多级速度”
12-06-20 22:51
6楼
编辑
引用
管理
中秋工控
赞同4楼的看法,去把(4)、(5)两个档的段速频率向下调到最佳就可以了。
12-06-21 17:50
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
说明书查一下,对应的多段速参数频率修改一下;
12-06-22 10:04
8楼
编辑
引用
管理
464887771
你把频率指令(d1-01到d1-16)与之相对应的档位的频率修改一下
12-06-22 12:57
9楼
编辑
引用
管理
yrq
按8楼的说法,修改下,降D1-01至D1-05的参数修改下,由高向低调整 调到满意为止。
12-07-30 17:58