主题:关于电脑城中性线电流
点击:477 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
yhc6004
电脑城商场,3层楼60多家商铺,1部电梯,2千多支雷士12瓦照明灯管,总功率70千瓦左右。中性线电流90A左右。变压器不属于自己的,因此没有测接地电阻,请问是谐波造成的吗?
12-06-13 16:49
1楼
编辑
引用
管理
yhc6004
电脑城商场,3层楼60多家商铺,1部电梯,2千多支雷士12瓦照明灯管,总功率70千瓦左右。中性线电流90A左右。变压器不属于自己的,因此没有测接地电阻,请问是谐波造成的吗?
12-06-13 16:54
2楼
编辑
引用
管理
s7200
照明灯是电子节能灯,谐波影响很大。
12-06-13 21:04
3楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是三次谐波,可换电感式的,或买功率因数高的电子节能灯0.9以上