主题:plc编程是出现双线圈错误.怎么弄。初学不懂了.求教了

点击:15605 回复:30

附件
附件
12-06-11 11:05
大家帮帮忙哦
12-06-11 11:09
把没用的去掉啊
12-06-11 11:11
将成效中的两个同样的输出先改为M1,M2输出,然后再用M1 M2并联输出Y0,中间加个传递
12-06-11 11:12
这样的双线圈允许存在吗?
12-06-11 11:13

引用 caojie0723 在 2012/6/11 11:11:59 发言【内容省略】

   
问题是都有用啊
12-06-11 11:15
看程序好像有点问题,你可以试试用置位和复位指令来解决双线圈的问题。
12-06-11 12:11
置位 复位
用中间点 m之类的
思路 方法要学会了
12-06-11 12:55

引用 385205658 在 2012/6/11 11:13:54 发言【内容省略】

双线圈的语法检查只是提示,但倘若不能实现编程要求,就是错误了。
3楼和6楼的意见,可以参照。
12-06-11 12:58
新手不要使用双线圈;
12-06-11 14:14