请问各位380v加热管三个,如果把它接成星形,是不是每相电压是220v,各个加热管短接的一端是不是接零线
12-06-11 10:12
1楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
额定电压是380V、管子的阻值一样中性点可以不用接零线.........
12-06-11 10:36
2楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
引用
lvjun7258
在 2012/6/11 10:36:20 发言
【内容省略】
接了零线没有什么事吧?假如额定电压是220v就必须要接零线了对吧!
12-06-11 11:27
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
应该是电源电压380V吧,中性点不用接零
12-06-11 11:50
4楼
编辑
引用
管理
popfei9851
380的管子接220可以用,但用的时间不长就坏了
12-06-11 13:01
5楼
编辑
引用
管理
需要充电的人
谢谢各位啦!
12-06-11 14:39
6楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
楼主你说的对,不接零线如果其中一根加热管坏掉,那么其余二根的电压将降至190V,功率严重不足。
12-06-11 14:43
7楼
编辑
引用
管理
ascent
380V的可以接成三角形使用。
12-06-11 22:54
8楼
编辑
引用
管理
shpw
安装一个加热管断线报警器,来监控加热管断线。深圳产的 质量不错。