主轴提速正常,减速时安川变频器报警UV,将减速时间延长后不报警,不知如何检修!望高手指点!
12-06-08 14:16
哪个系列?
UV是电源电压过低;
减速时报警一般是OV才对呀;
12-06-08 14:27

引用 ZCMY 在 2012/6/8 14:27:30 发言【内容省略】

说的没错 ,减速时间过短 能量回馈给直流母线造成电压升高,应该会报过压。
制动电阻没问题的话,查主板上制动电路或外接制单元。
12-06-08 17:34
表情查主板上制动电路
12-06-08 18:13
先确认报警代码是不是UV;
12-06-09 08:45
变频器是646HF5,报警代码是UV啊,外接电阻没问题!
12-06-09 16:51
UV是电源电压过低;
减速时报警一般是OV才对呀
12-06-09 17:52
你报的是低压,现在没事就别理它。也不用修哪里。
12-06-09 19:27
你报的是低压,现在没事就别理它。也不用修哪里。清理一下灰尘。