主题:菜鸟求助,请问关于1600KVA变压器负载能力????

点击:2458 回复:14

现有一台容量是1600kva 电流是2309A 变压器,厂区里有一套三连轧,包括三台直流电机(每台额定功率是335KW,额定电流888A,正常工作电流稳定在380-450A之间) 还有台卷取直流电机(额定功率是100KW 电流是302A 正常工作电流稳定在80-110A之间)  还有三台炉底风机 额定功率是55kw 电流是102A  ,公司打算再加上一台电炉 功率是700KW ,请问这1600A的变压器能否带得动,如带不动,超额多少??硬带的话,后果是怎样?? 望大侠们解析,谢谢
12-06-07 16:47
可以用2400A电流
硬超肯定是不行的
后果你超一下就知道了
12-06-07 18:53
不能啊,超太多了。你的变压器烧了啊。建议在加一台变压器,不要省钱老板不会差这点钱的,你要是把原来的烧了就说你技术不好啊。
12-06-07 19:26
那么说1600kva 电流是2309A 变压器除了带一套三连轧机,三台炉底风机,还可以带一台纯电阻丝电炉 功率是700KW 吗??
12-06-07 19:31
那么说这台1600KVA 变压器,超了多少啊??
我厂区里还有台800KVA变压器,专门带一台900KW电炉,不过还可以用,已运行了二个多月,变压器附近放了三台风机,专门冷却
12-06-07 19:38
问题是厂区面积处于饱和状态,没有位置放变压器了
12-06-07 19:57
一个厂 都没有地方放个 变压器了
12-06-07 21:13
申请一个变压器时间很长,再说厂区相对来说也比较拥挤,除了消防通道,没有合适放变压器了,
12-06-07 23:04
高手们,请帮忙算一下这1600KVA变压器超了多少??
  800KVA变压器,专门带一台900KW电炉,电炉都是纯电阻丝的,也超了很多哦
12-06-07 23:10
你的变压器1600KVA正常运行出力按80%计,也就是说实际正常运行只有1280KW,你实际功率按你所提供的数据有1900KW左右,还差600多KW的容量,考虑到以后还要增加设备与裕度,最小也的增容1000KVA左右的变压器;具体情况不是很了解,供参考!
最后修改:2012/6/8 8:43:05
12-06-08 08:42