baiyingele
朋友单位的一台日普7.5KW变频器整流桥部分有一路开路了.换了模块FP50R12KT3.开机加速就跳OC.(电机没问题)不接电机,频率可以调上去.是什么原因?如何解决?谢谢.
12-06-07 12:00
1楼
编辑
引用
管理
xiquan
帮你顶一下,没修过日普。
12-06-07 18:45
2楼
编辑
引用
管理
baiyingele
仔细检查发现问题了.原来是13脚与14脚焊锡多了.短路了.清除多余的焊锡.装机.试机一切正常.