看来楼主要好好学习了,万用表的电阻档很容易烧毁的。
12-06-02 01:42
既然有万用表 为何不直接用交流电档位测试空开下桩头? LZ的测试方法需要把被测设备从回路里物理性切断  安全第一 马虎不得   我上个月合了一个500A的断路器 A相出线端被蹭破皮 对地短路 那一下就把150的电缆变成75的了   那声音真的很吓人···  还好人没事  总结经验教训·····表情
12-06-04 23:47
楼主,空开下端连接有感性负载所以通路。查电路不是这样的。
12-06-05 16:42
该用户被锁定!
12-06-05 16:59
手上有万用表(可以交流电压档,而且刚刚在有电场合测过正常的),一根表棒搭零线,或者配电柜金属外壳,另外表笔逐个测3次空开出线端都没电可以确认空开断电了,马上挂牌“禁止合闸××××××”。空开离您工作地点较远,或者单位有随意送电的人的,最好把出线都拆下,胶布包好再去工作。
12-06-05 19:48
操作看来不是很规范!注意安全!
12-06-06 14:34

引用 needfori7 在 2012/6/4 23:47:04 发言【内容省略】

谢谢回复,因为万用表在我接手时电压档就是坏的,平时查电路都很不方便,老板又不肯买新的
12-06-06 23:37

引用 工业电气分销 在 2012/6/6 14:34:10 发言【内容省略】

谢谢提醒,我会努力学习的。
12-06-06 23:41

引用 s7200 在 2012/6/5 19:48:01 发言【内容省略】

谢谢,我记住了,生命只有一次,小心,小心,再小心
12-06-06 23:45
楼主的意思可以理解,我平时换新断路器时也这样测试断路器的好坏,当然是没有接线之前的做法,接线时即使断开了,也不敢手碰电线,因为我遇到几次即使断开开关了,也有一相是联通的,我们用的这类产品貌似是国产的,好像也不是正品,个人觉得用正品的很少,反正我就怀疑我们这里不怎么样。安全不是小事,自己知道就行了。
12-06-13 21:51