10楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是变压器的线圈电阻
12-06-01 11:26
11楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-01 16:00
12楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
最好在空开的出线端并上电线,就算来电或有人误合闸,也不会对你的人身安全构成威胁。
12-06-01 18:33
13楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个很正常啊,其实没什么的
12-06-01 20:54
14楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
啊门 阿迷头佛
12-06-01 21:19
15楼
编辑
引用
管理
logo1979
高手啊
12-06-01 21:21
16楼
编辑
引用
管理
917426952
感谢各位的回复,我确实没有学过电,只是凭初中学的物理和工作中的揣摩积累和看一些书。我知道在有电的情况下即使拉开空开也不能用万用表欧姆档量空开的上下端,因为这时空开的下端如果有负载的话,万用表将流过很大的电流导致烧毁。当时之所以这么做是因为确认当时是停电了,想看一下空开有没有粘连,如果测的时候恰巧来电,不但会烧毁万用表,还可能给自己带来严重伤害,下次可不敢这样干了。通过大家的回复,我分析这个电阻应该是这一相的下端经过某个负载的线圈至零线至变压器中性点再经过变压器线圈至该相的空开上端,这一段线路的电阻,不知道我这样想对吗?还请大家指点。
12-06-01 21:23
17楼
编辑
引用
管理
人海与你相遇
你的做法是不正确的,首先验电的方法是不对的,你用万用表的电阻档来验电,(记得我上学的时候,本来是量电压的,但是档位在电阻档上,直接把我的万用表烧坏了,幸亏当时我的老师给我修好了,)真的没听说过,你的负载是什么,用电阻档测量的就是负载的电阻,或则变压器的电阻吧。。。。。
12-06-01 21:29
18楼
编辑
引用
管理
350404375
因为你的上端子铜牌和下端经过你的万用表后就是通的,,要想这样量,要把下端的线去掉。。。你的意思我明白,已经停电了,你把控开关了,怕不保险怕控开坏了,想看看控开是不是好的,,是不是怕突然来电?
最后修改:
2012/6/1 22:40:35
12-06-01 22:36
19楼
编辑
引用
管理
917426952
引用
350404375
在 2012/6/1 22:36:44 发言
【内容省略】
你真是知音,看懂了我的意思,确实是怕突然来电
12-06-01 23:22