点击:1379 回复:28

引用 qlin 在 2012/5/31 18:54:39 发言【内容省略】

抱歉~~  呵呵
12-06-01 16:33
建议增加一台20kra的电容试一试。
12-06-01 17:07
需要的隔离变压器还是什么变压器啊???过去用过隔离变压器比较贵!有没有其他比较完美的解决方案???变压器输入320v输出380,400!!!
12-06-01 17:41

引用 无聊亦有聊 在 2012/6/1 16:33:27 发言【内容省略】

没关系,其实只是一句常用口语而已,是我挑刺了些;
当时查看了你在其他帖子中的回复,还是蛮不错的!
12-06-01 17:50
最好测量一下功率因素。是多少,才好出方案。
12-06-02 12:55
首先应搞清楚为什么电压会这么低?功率因数是多少?
最后修改:2012/6/2 20:40:40
12-06-02 20:39
我也建议采用6楼的方案,6楼的见解是正确的,其它的方案有待论证!!!
12-06-02 21:09
该用户被锁定!
12-06-03 17:33
哈哈,楼上很专业呀。不错!
对楼主而言,还是应该花点钱才能解决问题的。37kW电机额定电流70-80A,按说容量很小,但如果供电电缆很长且线径(截面)不够,那也是问题呀。
12-06-03 19:39