主题:变频器与压力变送器控制方法

点击:1387 回复:11

如何用一个压力变送器控制三个变频器?用什么方法实现?请各位师傅帮忙。谢谢!
12-05-30 09:42
这个不动 期待高手来吧~
12-05-30 09:48
那位高快来啊帮助忙给想个方法这里谢谢啦!
12-05-30 10:23

dlr

可用压力变送器的电流信号作为变频器的频率给定信号。但楼主问的太笼统了,控制目的、怎样控制?从问题中看不出来,所以很难回答清楚。
12-05-30 10:56
用信号分配器 1拖4
12-05-30 11:11
就是想用一个压力变送器同时控制3个变频器保持速度同步。其用途是改造原有的锅炉引风机,鼓风机,炉排3个电机同时受压力的控制来改变速度,保持恒压。
12-05-30 13:12
压力变送器接其中一台变频器,此变频器的频率模拟量输出的4--20MA接2号机器,2号机器的4--20MA频率模拟量输出信号接3号机器,一直这样接下去,可以做到同步,这样行吗?
12-05-30 18:23
方法很简单,但是能达到预想效果还不知道。等待更多的朋友参与。想出万全之策。包括使用那些器材型号请给与详细说明。谢谢!
12-05-31 11:11
把这个模拟信号串联进变频器。可以做到同步。但要看是反比例还是正比例
12-05-31 20:53
不现实,什么调试 关键是
12-05-31 21:08