主题:春日3.7KW上电正常,但测24V电压为38V???

点击:1512 回复:21

电流检测的这个+ —超过40V说明+ —15V的整流线路已经不正常了。 可能是这个引起了变压器绕线电压异常了。
+24V可能会高一点,负载风扇没有工作。
12-05-28 17:36
开关的芯片驱动波形看了没
12-05-28 21:50

引用 954707753 在 2012/5/28 21:50:35 发言【内容省略】

还没买那设备表情
12-05-29 09:57
把上面驱动板的地方和开关电源的地方怀疑的元件换了个遍,帮障依旧!!!等待高手的指点
12-05-30 17:30
会不会是变压器+24V这组线圈有问题了?
12-06-01 16:25

引用 maosuo 在 2012/6/1 16:25:36 发言【内容省略】

查来查去我也感觉到是这的问题,
12-06-02 12:39
哪一路是稳压的基准?
12-06-02 16:15
过来学习表情
12-06-02 17:55
有可能是5V的负载太重?或者24V负载太轻?仔细检查后再做定夺?
12-06-02 18:02
5V没有问题,24V负载太轻也不是,还是认同14楼的说法:变压器+24V这组线圈有问题了?
可惜我买不到这个变压器,加上别人急着要,今天已拿走了,
此变频器报价380元,唉,搞来搞去,配件都花了三百多元,不但亏了钱,而且最终还是没有搞明白问题表情表情
12-06-02 19:41