主题:欧姆龙PLC计时器问题

点击:4918 回复:10

有没办法让我的定时器在失电后再次得电时从原来计时值接着计时?比如说我定时20S,到10s时失电了,然后再次得电时,我想它接着从10s时计时,请问我该怎么实现呢?
12-05-25 21:45
看它定时器说明中有没有累积定时器这功能
12-05-25 23:52
啊!?不知道诶,我用的是欧姆龙的CJ1M
12-05-25 23:54

引用 lyyylyyyly 在 2012/5/25 21:45:26 发言【内容省略】

累加定时器指令TTIM(TTIMX)
Regards
12-05-26 05:33
用累加定时器就好了,如楼上所回答,TIM指令在没到达规定时间之前断电是会复位的。
12-05-26 09:06
呵呵;累加定时器,断电了也可以保持的,用RST复位;
12-05-26 09:26
用累加定时器就可以了。
12-05-26 10:31
谢谢
12-05-26 11:39
以前不知道这个累加定时器,所以一大早起来用秒脉冲和计数器代替了计时器用
12-05-26 11:46
欧姆龙了解不是很多,等高手回答