主题:欧姆龙PLC计时器问题
点击:4918 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lyyylyyyly
有没办法让我的定时器在失电后再次得电时从原来计时值接着计时?比如说我定时20S,到10s时失电了,然后再次得电时,我想它接着从10s时计时,请问我该怎么实现呢?
12-05-25 21:45
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看它定时器说明中有没有累积定时器这功能
12-05-25 23:52
2楼
编辑
引用
管理
lyyylyyyly
啊!?不知道诶,我用的是欧姆龙的CJ1M
12-05-25 23:54
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
lyyylyyyly
在 2012/5/25 21:45:26 发言
【内容省略】
累加定时器指令TTIM(TTIMX)
Regards
12-05-26 05:33
4楼
编辑
引用
管理
zhongmj123
用累加定时器就好了,如楼上所回答,TIM指令在没到达规定时间之前断电是会复位的。
12-05-26 09:06
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;累加定时器,断电了也可以保持的,用RST复位;
12-05-26 09:26
6楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
用累加定时器就可以了。
12-05-26 10:31
7楼
编辑
引用
管理
lyyylyyyly
谢谢
12-05-26 11:39
8楼
编辑
引用
管理
lyyylyyyly
以前不知道这个累加定时器,所以一大早起来用秒脉冲和计数器代替了计时器用
12-05-26 11:46
9楼
编辑
引用
管理
anastasiafei
对
欧姆龙
了解不是很多,等高手回答