主题:关于零线和地线的疑问
点击:1601 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
314947107
我厂是400KVA的变压器,变压器是中性点接地,出线是四根线,三根相线,一根零线,零线不经过三相开关,直接接到电柜的零线排,三根相线经过三相开关。进车间后,我打了个接地线,因为我厂是三相五线制。下星期供电局送电,今天我用万用表量零线,和接地线,它们是通的。我的疑问是,零线和地线,相通是否可以?送电后,会不会出事?我的接地线可以和零线在电柜是否需要重复接地一下?打电话问以前的同事,有人说重复接一下,有的说最好不要接。那种说法对呢?
12-05-25 19:24
1楼
编辑
引用
管理
Kate
你这个不叫三相五线制,只是三相四线制,要么是你们厂太老了要么是你们的电工太老了。
12-05-25 19:46
2楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
谁来说说三相五线制
12-05-25 20:41
3楼
编辑
引用
管理
ascent
我们单位用的就和楼主单位一样的,对于这个我问当地供电局,他们也说不出所以然来。
12-05-25 22:36
4楼
编辑
引用
管理
314947107
我们工厂刚建设,我到厂之前,都是老板定的,说外线变压器让供电局包的,馈线柜,补偿柜外包小厂定做的,也没图纸,人家把东西拉过来都走了,让我定电缆,自己搞车间电,设备,我就是不太明白这些问题,谢谢大家的帮忙呀
12-05-25 22:48
5楼
编辑
引用
管理
1402881620
三相五线是中性点不接地!
12-05-25 23:25
6楼
编辑
引用
管理
lujianmei12
三相五线制可以相对设备说吗?
还是就是相对电源的说法。
12-05-26 06:07
7楼
编辑
引用
管理
314947107
三相五线制中的零线是不是接地?如果是接地了,我在车间打个接地 拉个PE保护线,和在变压器侧打个地线,拉个PE保护线有什么区别呢?
12-05-26 08:19
8楼
编辑
引用
管理
314947107
求指教,那个图是三相五线制,图一是不是不常用,我见到都是变压器中性点接地,我厂是图三的方式,属于三相五线制吗?
12-05-26 08:49
9楼
编辑
引用
管理
314947107
12-05-26 08:50