登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:对“紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊”的回复

点击:7918 回复:25

对“紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊 ”的求助帖的回复:
   可以用一个光电耦合器件来实现,见下图:
附件
   上图左侧图适用输入侧公共点COM接24V电源的负极的PLC(如西门子S7-200\300等),右侧图适用输入侧公共点COM接24V电源的正极的PLC(如欧姆龙CPM1A等).
12-05-23 21:37
非常感谢。
不过直接接的话电流够不够大来驱动PLC输入点的闭合呢。
我以前没弄过,有些不清楚。
12-05-23 21:47
问一下啊  西门子的DI模块  输入的原理是不是和上图一样啊?
12-05-23 22:20
回1楼:一般PLC输入点加24V电压,其电流为4~7ma,而光耦器件的发光二极管的限流电阻=300欧,其电流=10ma,可使光电三极管可靠导通。光电三极管导通电流比这个电流大的多,故没有问题的。
最后修改:2012/5/23 22:59:55
12-05-23 22:38
回2楼:西门子的DI模块  输入的原理和上图类似,不同点就是西门子DI模块的限流电阻较大,必须加24V电压,其发光二极管的电流为4~5ma,在此电流下,其发光亮度才可使光电三极管可靠导通。如外加电压低(如10V),其输入电流变小,三极管就不能可靠导通。
12-05-23 22:47
附件
那我用途中参数的一个模块输出,通过您的光藕,能够激发 AB PLC 1734D的 I/O输入点吗?
非常感谢。
12-05-23 22:55
5楼:不明白你说的意思,你提的参数是指你选用的模块?如果输出为高电平(5V)时对外最大输出电流=2ma,可以用一个晶体管做跟随器,可使输出电流变大,再接光耦器件即可。
12-05-23 23:12
谢谢指点啊
12-05-24 00:40

引用 wyb2866255 在 2012/5/23 23:12:50 发言【内容省略】

我的意思是信号是由这个模块发出的,发出的信号参数就是如图所示的5V TTL电平,需要通过您的光耦转为24V,然后输入到 AB PLC 1734D的输入端口。
12-05-24 00:42
回8楼:用一晶体管做跟随器的接线图如下:
附件
12-05-24 07:53

上一页下一页