登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:-300和-200 都在一个电脑上怎么弄
点击:639 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
sky6595418
一个-300 和一个-200 的cpu 300主要是控制。-200主要是模拟量的采集。我想都显示在一个电脑上的WINCC画面上。请问一下具体怎么做呢? 一个电脑WINCC能同时和2个PLC(一个300,一个200)通讯吗?电脑上是CP5611卡。
12-05-21 22:57
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1、通过DP通讯
300侧如果带有DP的话,可以在200侧加装EM277与300进行DP通讯,然后300组态与200的DP通讯,Wincc与300的MPI口进行通讯,当然,Wincc也能作为二类主站与PLC进行DP通讯。
2、通过MPI通讯
300与200进行MPI通讯,300侧调用SFC67,SFC68进行MPI通讯,Wincc与300做MPI通讯。
上述均无需在200侧编写程序。
Regards
12-05-22 09:12
2楼
编辑
引用
管理
wxbca
2楼,是正解。
12-05-22 11:03
3楼
编辑
引用
管理
sky6595418
哦真感谢你了。。DP 通讯的时候 315-2dp -200装个EM227 都是独立和WINCC通讯的吗?
12-05-23 08:27
4楼
编辑
引用
管理
siyuan3222
不是,2楼的意思,用300与200进行DP通讯,然后用300和wincc连接,就等于说300也是个转接站
12-05-26 10:11
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-26 11:55
6楼
编辑
引用
管理
1577374702
脑子炸
12-05-26 14:02
7楼
编辑
引用
管理
sky6595418
要是和组态王通讯呢? 用DP插头连接300 200 cp5611 做MPI 组态王能直接读取200的数据吗
12-05-28 21:09
8楼
编辑
引用
管理
wxbca
你可以用以太网通讯,
加两个以太网模块,
这样S7200,S7300可以直接和WINCC通讯,
也可以通过电脑修改监控PLC的程序。
http://m.gkong.com/bbs/323218.ashx
12-05-29 15:19
工控新闻
如何实现工业4.0策略
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
更多新闻资讯