主题:-300和-200 都在一个电脑上怎么弄

点击:639 回复:8

一个-300  和一个-200 的cpu    300主要是控制。-200主要是模拟量的采集。我想都显示在一个电脑上的WINCC画面上。请问一下具体怎么做呢? 一个电脑WINCC能同时和2个PLC(一个300,一个200)通讯吗?电脑上是CP5611卡。
12-05-21 22:57
1、通过DP通讯
300侧如果带有DP的话,可以在200侧加装EM277与300进行DP通讯,然后300组态与200的DP通讯,Wincc与300的MPI口进行通讯,当然,Wincc也能作为二类主站与PLC进行DP通讯。
2、通过MPI通讯
300与200进行MPI通讯,300侧调用SFC67,SFC68进行MPI通讯,Wincc与300做MPI通讯。
上述均无需在200侧编写程序。
Regards
12-05-22 09:12
2楼,是正解。
12-05-22 11:03
哦真感谢你了。。DP 通讯的时候  315-2dp    -200装个EM227    都是独立和WINCC通讯的吗?
12-05-23 08:27
不是,2楼的意思,用300与200进行DP通讯,然后用300和wincc连接,就等于说300也是个转接站
12-05-26 10:11
该用户被锁定!
12-05-26 11:55
表情脑子炸
12-05-26 14:02
要是和组态王通讯呢?  用DP插头连接300  200  cp5611  做MPI   组态王能直接读取200的数据吗
12-05-28 21:09
你可以用以太网通讯,
加两个以太网模块,
这样S7200,S7300可以直接和WINCC通讯,
也可以通过电脑修改监控PLC的程序。
http://m.gkong.com/bbs/323218.ashx
12-05-29 15:19