主题:FX1N的485通讯问题

点击:761 回复:3

求救!我用FX1N-60MT和英威腾的CHE100系列变频器做485通讯,现在发现程序在2800多步的时候无法通讯,但是把程序一点点删除,删到600多步的时候通讯正常,程序检查了好几遍,没有发现软元件之类有冲突的地方,不知道是什么原因,有高手遇到过吗?
12-05-17 14:17
呵呵;可能是程序中通讯部分用的寄存器在其它地方被占用了;
12-05-17 15:14

引用 ZCMY 在 2012/5/17 15:14:33 发言【内容省略】

可我查了好几遍程序也没有发现有冲突的地方
最后修改:2012/5/17 16:05:59
12-05-17 16:03

引用 xiiaoqiang 在 2012/5/17 14:17:04 发言【内容省略】

走的是什么通信协议?FX1N我也遇到过这样的情况!首先看看你的PLC是不是行货!再者就是检查你的程序是否有寄存器重叠使用的情况!比如通信中使用了D0,而你其他也使用了D0,等等!
12-05-17 22:50