主题:三菱伺服采用速度控制模式时出现AL E6错误,电机异常停止怎么解决
点击:2071 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lfpanpawoniu
如标题,在线等
12-05-16 12:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
J2S还是J3 ?
12-05-16 12:36
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EMG与SG是否断开了??
12-05-16 12:38
3楼
编辑
引用
管理
lfpanpawoniu
已解决,VDD没接,呵呵