各位大虾:
            小弟最近在学习三菱 QD75模块,在里面看到了有机器进给值和当前进给值,想问问两者有什么区别啊!谢谢!
12-05-14 12:02
有区别的,当前进给值可以更改的,OPR的时候可以清0。机器进给值不能更改,其它不同之处可以看QD75的手册。
12-05-15 16:10
还有没有知道详细一点的大哥呢!呵呵!谢谢!
12-05-18 08:42
机器进给值相当于实际值,当前进给值相当于经过补偿便于与视觉或程序编排对应的一个值,不知道这样理解恰当不。。。