主题:【话题】电机电流异常,查不出什么原因(20120514)

点击:2629 回复:13

一台ATS48C59Q的软启动器带动一台额定电流518A的电机。电机带罗茨风机。大部分时候电机运行正常,电机电流三相平衡,随负载周期性变化,。有时会出现电机电流异常,表现为电机电流随负载周期性变化时,电流小于400A,三相电流正常,电流大于400到额定值,三相电流不平衡,且大小不时变化,电机负载下降,电流回落到400A以下,个相电流恢复正常。随着时间摧移故障会变得越来越严重。停机一段时间在开机,故障消失
。希望大家帮我分析分析,到底是什么原因引起的
18号用万用表测量软起主电路进线与出线之间的电压。三相电流正常是电压在0-1V之间,三相不平衡是,电压增大,数字万用表显示值最大达到40V。
最后修改:2012/5/19 10:08:31
12-05-12 17:01
第一,电机在启动以后运行阶段,软启动不久被脱开了吗,这和软起有什么关系呢?如果软起一直带着,那倒是问题了。
第二,罗茨风机是恒转矩负载特性,负载变化导致波动,因为没有控制(工频运行),这个也很自然呀。如果是加了变频器控制,负载的变化不会导致电机大的电流波动和三相不平衡。
12-05-12 20:55
看线是不是有虚的,还有就是在热态下甩了电机线测量电阻是否平衡。问题不难找出用心。
12-05-12 23:17
楼上的两位老师所言极是!
12-05-13 04:01
感谢楼上的回答。现在情况如下
1,软起没有接旁路接触器,在整个运行过程中是一直带着的。
2,电流出现异常的时候,不能形成平滑的电流曲线。在电流曲线上会出项一个一个的脉冲点。
3,请问下二楼,热态下甩了电机线测量电阻,测量的是什么电阻,是测软起的还是电动机的。怎么测量呢
12-05-13 17:56
我说的是测量热态电机下的电阻了,看看电机里边是不是有问题。你的软启多大的啊?怎么不用旁路啊,一般轻载的负载才不使用旁路了。有重载的就的加旁路啊。
12-05-14 12:40
应该有旁路
12-05-14 12:46
该用户被锁定!
12-05-14 14:09
软启动器的额定电流是590A,现在现场设备的运行电流在470A以下。电压在410V
12-05-14 14:15
应加旁路试试,可能是软启动的问题。
12-05-14 17:10