主题:求助各位前辈,遇到丹佛斯变频器运行频率显示0Hz,无输出
点击:11238 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
961317984
丹佛士参数很复杂,也难理解的。我这有台丹佛士变频器用了二种菜单,参数都不知道什样才能看到第二种菜单的参数!真晕
12-05-17 22:07
11楼
编辑
引用
管理
dmyaohongliang
你先恢复一下出厂设置试试.如果能运行,再根据设备要求重新设置参数.
12-05-21 10:40
12楼
编辑
引用
管理
haol1974
错了,假如你选的是菜单002选择本地启动,那么207号参数才是手动运行的频率
12-06-15 20:57
13楼
编辑
引用
管理
haol1974
刚才错了不是207是201号参数!刚刚看了下说明书!
12-06-15 21:03
14楼
编辑
引用
管理
mobei
14-05-02 18:15
15楼
编辑
引用
管理
lf2039952
你百度搜下咸老师的 变频器无输出故障的“深度解析”书中提到4点,答案就在书中。
14-05-18 17:29
16楼
编辑
引用
管理
lf2039952
发错地方了!
14-05-18 17:30
17楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
丹佛斯参数不是特别难的,解释的很清楚,如果想要看是第几套菜单注意显示屏第二大行最右边有显示1或者2的字样这就代表着当前的菜单。
14-05-19 09:59
18楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
丹佛斯5000系列如果想面板开机,将002改为外部操作,003改需要频率,12和27短接否则是无输出的。
14-05-19 10:01