登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:求助各位前辈,遇到丹佛斯变频器运行频率显示0Hz,无输出

点击:11238 回复:18

看了咸工的关于“变频器无输出故障的“深度解析”的文章,其中有一个图看不到,正好遇到一台丹佛斯变频器无输出,但是检查驱动芯片似乎供电正常。面板按启动后,设备运行,但是就是频率不上去,一直显示0Hz。输出端无电压输出。不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下。对了还有就是主板CPU换了一台好的,还是显示这样的问题。
12-05-12 12:15
频率来源设的是什么?
12-05-12 13:15
面板操作。
12-05-12 14:40
是通过面板的003号参数给定的50hz,002是本地控制。
12-05-12 14:46
咸工的文章“变频器无输出故障的深度解析”中无输出是指运行频率正常而UVV无电压输出,你的机
器是运行但无频率指令。
变频器运行指令和频率给定的方式有多种组合,现在你的机器面板能启停,请重点关注说明书中关于
频率给定的参数。
12-05-12 18:37
楼上说的不错~
12-05-12 18:46

引用 余华兵 在 2012/5/12 18:37:28 发言【内容省略】

12-05-12 21:44
既然你CPU板都换过肯定说明不是硬件的问题了,还是你参数研究不到位
你不是有几台一样的吗?对比下参数啊,如果有那个功夫的话就参数一个一个对啊,我曾经修过一台
机器,在我们这边试机都正常回家就过流,他们那刚好有台一样的,我就一个一个对这调,就这样搞
定。
12-05-13 11:10
好的,楼上的师傅,我再看看说明书。
12-05-13 20:52
余工分析的很不错啊,希望楼主能反馈一下最新进展。
12-05-17 02:40

上一页下一页