登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是不起作用啊

点击:1971 回复:10

给水控制器连接变频器,设置端子调整频率,可是我在供水控制器上调整了压力,可是变频器还是按50hz运行,调低了也没有变化,肯定是用端子接收的频率,供水控制器上g ga的连接变频器ai1,gnd。设置也设置端子接收。可是怎么调不起作用,
12-05-11 15:13
量下有没有电压,AI1那里。
12-05-11 18:52
它集变频调速技术、PLC技术、PID控制技术,压力传感技术等为一体,可组成完整的闭环自动控制系统。
12-05-11 18:58
先量量看控制器输出有没有变化吧
12-05-11 20:19
压力到了吗? 没到的话当然要50HZ运行了,这时如果压力高了,还有可能是你控制器接线不对呢。说的再详细一点吧。
12-05-11 21:35
供水系统,一般都是压力控制的。你这个如果压力大了还没反应的话,要看看设置值是多少。只有实际的压力高于设定的,变频器输出才会反应呢。
12-05-11 21:52
如果你已经对变频器设置好,由端子给定频率,而且接线都对了,工作时,你给变频器端子是 电流 还是电压,到底有信号输入没有?
12-05-11 22:57
测给水控制器ai1输出,是用万能表打电压档测电压吗,10v以内的,万能表测出来了吗?
12-05-12 06:19
看一下变频器里AI1的输入设置类型
12-05-12 06:36
首先检查输入端子得到的信号是否在最大值(电压还是电流?这个首先要确认),确定变频器是在按照设置的方式运行之后,检查控制器的输入信号以及控制器的压力设定值。
12-05-12 07:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯