今天给ACF机灌程序调机,程序弄好后,调试时出现问题:
x7作为急停,为常闭,
急停按下后,fp0r-c16t及gt01屏重启。
六台设备程序一致,只有这一台设备有这个问题。
该设备执行其他任务没有问题。
望高手解释。
12-05-09 11:55
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
那你就看看,外围电路
12-05-09 13:39
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;你外围电路不一样吧;
重启说明你电源关了;
12-05-09 14:50
3楼
编辑
引用
管理
helang10234
现在换过PLC后,设备正常,确定不是外围电路原因。
12-05-09 15:46
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
线路有问题,外部错误
12-05-09 17:27
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
x7作为急停,为常闭,
急停按下后,fp0r-c16t及gt01屏重启。
这样看来急停变成fp0r-c16t及gt01的电源开关啦,而一样的设备其他的又不会,那就是接线接错了
12-05-10 07:39
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-10 10:40
7楼
编辑
引用
管理
helang10234
各位大佬。我查过线路,没错。我把PLC换掉后就正常。我想知道什么原因会导致输入点影响plc重启。
12-05-10 11:10
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
helang10234
在 2012/5/10 11:10:16 发言
【内容省略】
把你这台PLC放到其他机台试试
12-05-10 11:17
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
看lz后来回复有点晕
说明程序不一致,“六台设备程序一致,”-----怀疑
目前没理由怀疑PLC问题,除非你的PLC山寨/二手
12-05-10 12:17