主题:输出是110v的变频器能否用220V的三相电机?
点击:2256 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ctj3810
请教各位。
小日本110v的变频器能否用220V的三相电机
是根本就不能用?还是可以加元件后可以用/
谢谢大侠们
05-02-19 00:00
1楼
编辑
引用
管理
zhb801109
能用
只是转距会小些
05-02-19 21:13
2楼
编辑
引用
管理
yanli7234
根本不能用
05-02-20 01:17
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
110V输出是单相的,无法用于三相的电机上;
05-02-20 19:53
4楼
编辑
引用
管理
gao921219
哎,这有一个条件就是:小日本有变频器输入就是110V的,在中国大陆是不能直接用的.我有一次就一下爆掉两个松下的变频器.亏死了!
05-02-20 23:14
5楼
编辑
引用
管理
zhb801109
输入电源多少还要解释吗?在大陆肯定要加变压器降压啊.
有三相110V输出的变频器.
05-02-22 21:52
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
日本有单相110V输入,三相220V输出的变频器,可以用于此电机;