主题:PEC8000参数配置AO肿到配不到4-20ma呀
点击:701 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
twtynijj
非常感谢大计工控寄来体验PLC PE8000
太忙了一直抽不出空去研究它!眼到就快到交报告了。想问一下我要让A0输出端子输出4-20MA参数配制里咋配呀!我试了好多便!在没有给信号时都有6-7MA的电流。怪怪呀!!!看了手册没有细讲哟,原想参照西门子的给个32000的工程量输出20MA,输不是20MA有29MA多,肿么会这样呀!能不能详细讲一下关于哪个参数配制
12-05-07 21:49
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
问题解决了1ma等于250码,
12-05-09 08:59
2楼
编辑
引用
管理
DCCE_dong
感谢您的问题~~~~!
12-05-09 09:18