主题:用1000m的电线给电机供电应该用多粗
点击:3607 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
talong
用1000m的电线给37kv的380v电机供电应该用多粗的线,
压降能有多少,是怎么算的?
05-02-18 19:27
1楼
编辑
引用
管理
lyg_sjf
不明白,"1000m"的电线是什么意思呢?长度吗?另外电机是37KW的?
选用的电缆是什么芯线?铜芯?铝芯?或是其他?另外还和电缆类型有关,比如相套电缆,这是常用的,查电缆手册可以知道选用多粗的.
根据通过电缆的电流和电缆阻值应该可以计算出压降的.
05-02-18 21:41
2楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
还有电缆的敷设方式啊
05-02-20 10:04
3楼
编辑
引用
管理
zou0213
用25平方的铜线,绝对没问题。
05-02-20 16:25
4楼
编辑
引用
管理
xiaoyueryf
37KW电机,电流大概100A,用25的电缆,3*25+1*16型就足够了
05-02-23 08:31
5楼
编辑
引用
管理
talong
没说清楚,是1000米长的铜芯电缆架空走线,考虑电缆产生的压降我想是不是应该把电线选粗一些的呢?
05-02-25 18:50
6楼
编辑
引用
管理
zpy
考虑到发热的问题,用35的
05-02-26 01:53
7楼
编辑
引用
管理
chenyh858
可能要3*35+1*16的安全稳定一点
05-02-28 14:04
8楼
编辑
引用
管理
六六六六
还有就是中间接头多吗?新电线?旧电线?
3*35+1*16电缆没问题.
"压降能有多少,是怎么算的?"书上有计算方法的.
05-02-28 19:22
9楼
编辑
引用
管理
xulin1280
三芯的35我想是应该可以的,如用50的更稳.因为要考虑到你是用架空线,而且负载是电机.
不知所云,仅供参考
05-03-01 12:31