昨天,设备又出了点问题。叫我调整一下接近开关的位置。又想到了漏电总开关的事,就想去研究一下。这回又有问题了?怎么总开关就三根火线进去了,零线没有进去呢(总开关看不到正面)?突然意识到,这不是漏电开关,只是个空气断路器。没有接地又没有漏电保护,这样不是要出事故的吗?一下子就感觉到了问题的严重性!
后来想了想,设备是接了地的。这个设备是没接地,但是通过不锈钢管路,跟厂里的其他设备连接。这个设备也就接地了!
真不知说什么好?不知道出口到国外的设备是不是也是这样的?