登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器频繁启停电机

点击:15118 回复:13

变频器能否频繁启停电机  启动运行10秒  停止10秒,如此反复.
        谢谢
05-02-18 17:21
小功率电机应该没问题,单电机运行频率好象不能太低.
05-02-18 17:44
只要是如下图示的选环工况,可以长期连续运行。
附件
其中保持时间可以为零,启动时间和减速时间不能为零,最短时间根据系统的机械惯量决定。
最后修改:2005-2-18 22:50:41
05-02-18 22:47
请教:照上图长期运行的理论依据?
   谢谢
05-02-19 18:31
电机电流在整个运行过程中没有过载状态即可。
05-02-19 19:17
用双时间延时电路控制.
05-02-26 21:30
可以
05-02-28 23:43
请教:双时间延时电路控制.是如何控制的
         谢谢
05-03-01 09:15
实践证明可以,我搞了个恶做剧,11KW电机,变频,开7秒,停3秒,13天后,电机没事,变频器也没事,
泵坏了.
05-03-03 20:25
哈哈,实践的好,这回我也知道了。
05-03-03 21:40