主题:台达变频器 VFD-F上电跳 GEF 有谁碰到类似情况的

点击:849 回复:6

台达变频器 VFD-F75KW ,不接电机线上电跳GEF ,然后按一下复位就正常了,有谁碰到类似情况的 ,在运行中也会跳GEF~10次上电至少有7次跳GEF
12-05-04 21:49
霍耳有一只坏掉了
12-05-05 08:19

引用 lsg1971 在 2012/5/5 8:19:13 发言【内容省略】

把霍尔传感器全端子全部拔下,还是跳GFF
12-05-05 10:59
一般都理解为电流检测故障,但在实际中好多种情况会报GFF,CF3之类的。比如:霍尔坏,主板坏,TL072坏,电压检测坏,等等。仅供参考。。。具体情况具体分析
12-05-05 11:44

引用 zsyf 在 2012/5/5 11:44:39 发言【内容省略】

拔掉霍尔传感器端子,还是跳 GFF ,是否可以确认传感器的问题不大,应该是在后续的电路,对吗?
12-05-05 12:00
不可以这样认为,准确的理解是:除传感器外的电路仍存在故障。
12-05-05 13:00

引用 zsyf 在 2012/5/5 13:00:02 发言【内容省略】

谢谢了  后面有一块 放大器 TL0741 我换看看
12-05-05 13:40