登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB acs510 132KW变频器报F0022求助

点击:6063 回复:4

供水行业一台ABB 132KW变频器运行五年比较稳定,今年出现二次报F0022故障(说明书提示输入三相缺相).据值班人员说:第一次出现报故障时,电机声音不正常.变频器输出电流三相电流严重不平衡(输出级有三相数显电流表),电源总屏电流表电流也不平衡.变频器停车保护.10分钟后给变频断电复位开车又恢复正常.一个月后又出现同样的故障.值班人员给变频断电复位开车不到十分钟又停车保护.一天重复几次有时能运行三五几个小时.有时运行不到几分钟.(该台机组换工频运行电流.机组温度都很正常).查阅变频器故障时参数.电流208A DC电压540V.频率49HZ (经查外围三相不存在缺相).望指教.
12-05-03 18:51
你查一下进线端保险接的好不好,主要是进线刀闸那 一块问题,我们用的和你们的一样。
12-05-04 10:31
中流砥柱:你好!谢谢你的回复 电源从母排到隔离刀闸再到空气开关至变频器 不存在保险.  隔离刀闸下还有工频机组运行,也可排除隔离刀闸的问题
12-05-04 20:29
重点查找主板电压检测电路
12-05-06 23:02
谢谢各位的回复, 该故障是因为功率板SINT4611C上的标号为K811一个继电器造成的,换掉后该变频器已恢复正常运行.
12-05-12 09:19

工控新闻

更多新闻资讯