主题:一台ABB acs510 132KW变频器报F0022求助

点击:2239 回复:4

供水行业一台ABB 132KW变频器运行五年比较稳定,今年出现二次报F0022故障(说明书提示输入三相缺相).据值班人员说:第一次出现报故障时,电机声音不正常.变频器输出电流三相电流严重不平衡(输出级有三相数显电流表),电源总屏电流表电流也不平衡.变频器停车保护.10分钟后给变频断电复位开车又恢复正常.一个月后又出现同样的故障.值班人员给变频断电复位开车不到十分钟又停车保护.一天重复几次有时能运行三五几个小时.有时运行不到几分钟.(该台机组换工频运行电流.机组温度都很正常).查阅变频器故障时参数.电流208A DC电压540V.频率49HZ (经查外围三相不存在缺相).望指教.
12-05-03 14:38
路过
12-05-07 11:17
个人之见。变频器内部什么东西损坏。。。。。既然外部不存在缺项,,那就是变频器内部什么模块损坏了。。
12-05-07 20:28
我们是专也维修变频器及工控自动化产品的公司,可以和我联系,也许能够帮得上您的忙。QQ:125655312
12-06-04 15:20
该用户被锁定!
12-06-04 21:21