主题:求关与三菱QPLC Q68DAV
点击:363 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
雪清风雪清风
三菱Q68DAV 在底板上调一个槽子怎么设置?
12-05-02 09:24
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-05-02 10:40
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
放到另外一个槽?那你要用软件到PLC参数中设置I/O分配,重新设置地址
12-05-02 10:41
3楼
编辑
引用
管理
雪清风雪清风
二楼的朋友,就变更I/O分配吗,哪么原程序里的输出寄存器D多少要不要变呀
12-05-02 12:25
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
Q的地址可以手动设置,可以将你现在新的插槽的地址设置成和以前的插槽的地址一样,这样就相关的程序部分就不用改变了