主题:用什么启动法好呢
点击:1458 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
88915397
我有一台配电柜里面有6台22千万的风机用什么方法启动好呢
12-04-30 16:06
1楼
编辑
引用
管理
88915397
又经济又实惠的哪种啊
12-04-30 16:10
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是22千瓦吧,用星三角呀
12-04-30 17:12
3楼
编辑
引用
管理
dicken1517
如果变压器够大可以直接启动的,如果变压器不够大就用星三角,不过你要看电机是否是三角接法,如果不是那么只能用自耦变压器降压启动了
!
12-04-30 20:24
4楼
编辑
引用
管理
mat3210
变压器容量多大?变压器最大负载的时候是多少千瓦?假如变压器容量足够的话,22KW直接启动,容量不够或者负载已经很重的情况下使用星三角。
12-04-30 20:24
5楼
编辑
引用
管理
吉祥如意666
是同时启动还是分别启动 请楼主说清楚 ,如果单个启的话22KW不算大功率应该是能直接启动的。
12-04-30 20:43
6楼
编辑
引用
管理
panchunhu
以现在的一般情况,22kw电机都可以直接启动的.
12-04-30 21:25
7楼
编辑
引用
管理
风舞沙
用星三角启动
12-04-30 21:31
8楼
编辑
引用
管理
ascent
星三角经济实惠!
12-04-30 22:24
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
只要不是同时启动,可以直接启动。星三角启动对电网的冲击会小很多。
但不管什么方式启动,都只能是一台一台的开,否则会跳总制的了。
12-05-01 15:01