主题:自测安川E1000 FM.AM监视输出U.I转换电路
点击:801 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
余华兵
据客户说是模拟量输出电路中串入了交流220,坏的是惨不忍睹,图中除了几个电阻没坏基本都坏了。
附件:
[
本地下载
]
12-04-29 22:13
1楼
编辑
引用
管理
ice1721
我想你别修了。
12-04-30 09:13
2楼
编辑
引用
管理
余华兵
已经修好了啊
12-04-30 13:51
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
ice1721
在 2012/4/30 9:13:42 发言
【内容省略】
这片电路的损坏程度不大,维修成本也小,有修复价值。