登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器修理中

点击:749 回复:9

今天修一台三碁2.2KWSA系列变频器,拆除模块起动变频测驱动电压有AC12.5V左右电压,停机有—9V左右电压,表面看好像正常,就装模块试机起动,测输出电压虽不准,但电压还平衡,于是接了一个0.75的马达,结果一起动就炸模块,好困,模块是15A拆机买来的,也不知是不是模块的问题,高手指教一下?
12-04-27 21:55
二手模块有一定的风险!
12-04-27 23:25
该话题更适合于“变频器维修”版块,我帮转过去;
嘿嘿,对这个问题,我插不上嘴,所以溜达去了。
12-04-28 05:48
用示波器测一下驱动信号的波形。
12-04-28 10:50
模块不好的可能性是有,但估计驱动板有故障的可能性更大。
12-04-28 10:54
原来是什么型号的模块?你换成了什么型号?
12-04-28 12:02
型号不一样的
样子一样
12-04-28 12:56
这种变频保护功能不强,试机不安全,来了就炸模块。
12-04-28 13:03
这位兄弟是哪里的,如果在惠州的话拿过我这免费帮你检测一下。
12-04-30 10:44
那肯定不行啊,样子一样没什么用,要型号一致。
12-05-02 09:07

工控新闻