主题:东元7200-7.5KW空载上电就显示变频器过负载

点击:4159 回复:24

引用 小笨熊 在 2012/4/25 16:41:36 发言【内容省略】

关键是我测着三个都不一样,但是区别都非常小,干脆定了三个回来,
12-04-26 16:29
该用户被锁定!
12-04-26 16:52
三个都坏的可能性确实很小,除非是电源异常所致。离线时,用电阻法或加电源也能测量出好坏来。
12-04-26 19:51
检查一下电流传感器是否正常。
12-04-26 22:13

引用 xq09181 在 2012/4/26 19:51:44 发言【内容省略】

我想请教一下咸工,加电源法是怎样加的,加了这后怎样确定它的好坏
12-04-27 12:59

引用 小笨熊 在 2012/4/26 16:52:48 发言【内容省略】

我是全部拆下来测的
12-04-27 13:01
该用户被锁定!
12-04-27 13:32

引用 小笨熊 在 2012/4/27 13:32:10 发言【内容省略】

能不能说说具体怎么操作的,谢谢,
12-04-27 16:22
此变频器定了三个电流检测器昨天晚上才到,装上后已完全正常~~~谢谢大家的关注与帮助
最后修改:2012/4/28 8:26:47
12-04-28 08:26
外加电压测试需要考虑一定的电流吗?
12-05-28 22:12