用钳表测单相电的电流时可以夹一根线测吗?还是必须串进电路中测量,
12-04-22 22:49
1楼
编辑
引用
管理
s7200
钳表就是为了不必串进回路测量的,单相电一般夹1根电线,夹2根电线应该电流为0.三相电路可夹1或2根,有时为了测量漏电流也可夹3根,正常也应该为0。
12-04-22 23:37
2楼
编辑
引用
管理
齐鲁龙
一楼说的很好。另外如测三相电时,同时卡AB相,表头所显示的是c相电流。
12-04-23 19:25
3楼
编辑
引用
管理
274650245
测单相钳两根或测三相四线钳四根如有电流说明有漏电
12-04-23 22:00
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
单相电一般夹1根电线,也可以夹2根测量,还可以夹3根测量。
12-04-29 10:54
5楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
钳表如何串进电路???
12-04-29 19:43
6楼
编辑
引用
管理
suitime
其实,刚刚进工厂时,我也迷茫这问题