登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接触不良的问题

点击:2009 回复:25

主回路触点接触不良,接触电阻增大,接触处温度升高、有可能损坏绝缘件;或者触点氧化,进一步加大故障;1楼所说的拉弧现象,也有可能出现。
   像接触器的触点,如果触头质量不好,还有可能引起触头烧蚀、粘连。

   如果负载一定,比如阻性负载,想象中不会引起电流升高,只是接触处压降加大。
12-04-24 21:05
如果是交流电机主电路接触不良,电机会因接触不良间歇缺相运行,电流会严重增大!电机还会伴随有叫声:
12-04-24 23:54

引用 qlin 在 2012/4/24 21:05:27 发言【内容省略】

电阻增大  电流不该减小么  不明白  请指教···
12-04-25 19:49
电流不稳定,容易发热、起弧
12-04-25 20:02
顶一下吧
12-04-25 20:41

引用 needfori7 在 2012/4/25 19:49:46 发言【内容省略】

此问是为了原理分析、还是实用?
对于不同的负载,可能有不同的情况,还有接触不良的程度区别,我现在没有这个能力定量分析。
请哪位帮忙回复一下吧。
12-04-25 21:05
顶一下   期待高手出现
12-04-26 09:09
这个问题很好理解,先不去考虑因接触不良带来的其他反面后果,有的更加说到缺相,这个已经脱离了接触不良的议题了。题目讨论的是接触不良,我们就打个比方,不管是主回路还是二次回路,只要存在接触不良的现象,就等效于在电路中串联了一个电阻,大家可以试想一下,电路中串入电阻,负载两端电压是否还是一样?假如电压改变,负载的电流还会一样吗?对于电阻性负载,因其电气性质而然,电路串入电阻,必然导致电压变低,不管是单相还是三相,其电流必然变小;对于感性负载而然,因其电气性质是磁场做功,因此,电路中串入电阻,其电压也会相应降低,此时将会出现三种情况:1、泵类、风机类设备,负载电压不至太低,电机还能保证一定的功率,那么,这台电机很大可能会降低电流,但是,其效率必然跟着降低;2、起重、重型机械拖动类设备,电压降低到一定程度的时候,电机现有功率不足以带动机械设备,那么有可能引起电机堵转,此时,电机电流必然增大。
12-04-26 09:35
牛!
12-04-26 20:48

引用 zhdyx87 在 2012/4/24 17:58:21 发言【内容省略】

顶下!接触不良要看具体情况作具体分析,接触不良是软故障,对于大电流的来说会有发热、压线螺丝发热而被退火,导致被氧化阻抗增大,对于控制电路小电流的来说,是动作是不动作,如在设备运行中,接触器频繁动作等。
12-04-26 21:10

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯