楼主
编辑
引用
管理
879148154
大家好,我新买了一个光电传感器,有一端是四线的(+24 棕 0—蓝输出是黑色还有一个是白色),一端是3线((+24 棕 0—蓝输出是黑色)我想请问各位楼主,这个传感器的两个黑色的线能否接在一起直接接在继电器(+24)的线圈负端,来控制继电器,还是分别接在继电器的两端?麻烦各位楼主
12-04-21 23:59
1楼
编辑
引用
管理
骋海
你是什么品牌的光电传感器,有这种接线,一端3线,一端4线,我是做意大利得利捷光电的,你说的我还没有听说过,
12-04-26 16:07
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
一个光电什么会有那么多线出来啊?不能啊,搞清楚,是不是一套对射的?
12-04-26 18:56
3楼
编辑
引用
管理
gushunyi
可以两个接在一起,但等于两个光电并联,黑色NPN 白色PNP。多看看开关线路图。
12-04-26 22:47
4楼
编辑
引用
管理
879148154
谢谢了 搞定了
12-04-29 01:14
5楼
编辑
引用
管理
cxxsales
代理销售品牌传感器,www.e-yuxuan.com
12-06-26 10:21
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-06-26 16:32