点击:1250 回复:4

今天车间一台普通铣床自动走刀漏电,导致漏电开关跳闸。自动走刀电机是有隔离变压器供电,为什么漏电会导致开关动作了。能给我分析一下吗,我把它拆下放在地上就一切正常,安装在机械上漏电开关就动作。是为什么了。我最开始用空压机气压吹了一变,装上去还是要动作,后来我有了两百瓦的日光灯烤了一个上午,候来装上就一切正常了,应为是潮湿导致漏电的。
为什么经过了隔离变压器漏电开关还要动作。
12-04-20 22:33
这个问题,可能更适合于电工论坛;
顺便顶一下帖子。
12-04-21 14:08
隔离变压器绕组对铁心绝缘降低,而铁心是接地的,当然会跳的。拆下来后,铁心没有接地,当然就不会跳了。
12-04-21 17:09
帮你顶个~~
12-04-21 17:34
看看绝缘电阻
12-04-21 19:06