主题:请问非标容量的变压器质量有保证吗?

点击:1226 回复:15

变压器标准容量25000KVA上就是31500KVA,为了节省基本电费,我们想用台30000KVA变压器,标准配置没有这个等级容量的,不要求厂家说多大容量都能做,不知道非标容量的变压器质量有保证吗?
12-04-19 08:17
供电局会让你安装这种变压器吗?
12-04-19 11:58
定制变压器没问题的,质量一样,只是存在互换性问题,一旦出现大故障的话,难以在短时间内找到同参数的变压器更换。
12-04-19 13:43
该用户被锁定!
12-04-19 13:47
呵呵,楼上,也不是这样说的,1500KVA的基本电费就是3.45万/月,每年就是41万了,这个数谁都懂得计算。。
12-04-19 13:50
非标变压器质量是能保证的,就是考虑互换性不能实现!
12-04-19 14:02
还真没见过单台这么大容量的变压器呢!
12-04-19 20:17
不是,您是说多出的1500容量空载损耗吗?只是加负载才有损耗的吧,你那多的1500容量就是可以用的,你不用不能计算电费的吧?难道你装30000KVA的变压器每个月就拿这个来计算电费?坐等高人普及
12-04-19 20:29

引用 gushunyi 在 2012/4/19 20:29:33 发言【内容省略】

不是损耗,而是基本电费,每月25元/KVA,是个不小的数呀
12-04-20 07:48
4楼说的very  good
12-04-20 07:50