主题:HITECH人机界面的报警问题的探讨
点击:1867 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
glenguowuqua
HITECH人机界面的报警设置只有一个地址,但不知怎么才能将PLC的几十个报警完全无误的反应到人机界面上呢?
05-02-13 15:45
1楼
编辑
引用
管理
心情
作信号的动态表示
05-02-13 18:19
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
引用
心情
在 2005-2-13 18:19:00 发言
【内容省略】
同時5個警告訊息進來~~怎麼辦? ^^
05-02-13 20:40
3楼
编辑
引用
管理
godspeed
我一般会作成M0,或者M16,又或者M32,总之Mxx可以被16整除就可以了。
然后每个报警都作一个子画面,当plc相应的Mxx得电时,报警画面就会相继弹出,有多个弹多个。
05-02-16 00:03
4楼
编辑
引用
管理
March77
可以用数据寄存器呀!那样报警画面可以作很多个的!
05-02-16 19:50
5楼
编辑
引用
管理
心情
只有一个位地址?还是只有一个通道?
只要是一个地址的点能辩认你那几十个信号,除了同一时刻同时几十个信号产生,自然可以
05-02-17 15:44
6楼
编辑
引用
管理
lyf7710
你要定义报警的起始地址和报警点数。
05-02-25 18:10
7楼
编辑
引用
管理
March77
应该来说可以16个画面报警的!