主题:电流继电器的整定问题
点击:404 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
wangfb9987
各位老师,我公司新进了一台10千伏的空压机,定做了一台套启动柜,其中开关柜里有电流继电器需要整定,型号是GL-12和DL-1两种,请问老师应如何整定计算,依据的原理说什么,谢谢!
12-04-15 21:20
1楼
编辑
引用
管理
wangfb9987
对了,空压机电机功率是1400马力,额定电流是70.5安培。
12-04-15 21:22
2楼
编辑
引用
管理
viptda2005
是星三角启动话,主电流继电器设75A,从电流继电器设37A
12-04-15 22:47
3楼
编辑
引用
管理
wangfb9987
它的过流继电器是带有时间、倍率和电流值三种设定的不是低压的那种
12-04-15 23:28